Analoger Sensoreingang
|
08.10.2009, 11:57
Beitrag #5
|
|||
|
|||
RE: Analoger Sensoreingang
Hallo Herr Krause,
vielen Dank fuer die Antwort. Zusammenfassen kann man das also so: einfache Spannungsmessung: -kein Pull-Up verwenden -analog()= Spannung*255/5V (fuer 0V<Spannung<5V) -Spannung=analog()*5V/255 Widerstandsvergleichsmessung: -Pull-up verwenden -analog()=255*Messwiderstand/(Messwiderstand+Pullupwiderstand) -Messwidertand= analog()*Pullupwiderstand/(255-analog()) Ich habe jetzt noch zwei weitere Fragen: 1. Bei manchen Handyboards ist der Pull-Up integriert. Ist es moeglich alle Pull-ups vor analogen Sensoreingaengen zu entfernen? Sie haben mal in diesem Forum erklaert man koenne bei den Eingaengen 16-24 (oder so aehnlich) die Pull-ups entfernen. Wie sieht es bei 1-4 und 25-28 aus? 2. Aus dem was sie zur Diode gesagt haben wuerde ich schliessen, dass wenn ich den veraenderlichen Spannungsabfall an einem festen Widerstand (z.B. analoger Tiefpass-Filter) messen moechte, den Sensoreingang ohne Pull-up verwende. Das ist richtig oder? Viele Gruesse Cornelius |
|||
|