Hallo,
mit dem nachträglichen Abschalten der Pull-Up's ist das nicht so einfach. Die Widerstände sind in einem Bauteil integriert und lassen sich einzeln quasi nicht entfernen. Dazu muss man Leiterzüge durchtrennen und Brücken einlöten - eine Arbeit die etwas Geschick und Erfahrung erfordert.
Weiterhin ist zu beachten dass ein Pull-UP immer für 3 Eingänge zuständig ist - Widerstand 1 für Eingang 1, 16 und 24, Widerstand 2 für 2, 17 und 25, usw. - . Wenn das in Dein Schema passt kan man da etwas machen.

Manfred